消防設備安裝公司安裝水噴淋系統的工作原理
文章來自:海灣消防設備 發布時間:2020-02-27 17:28
消防設備安裝公司安裝水噴淋系統的工作原理
隨著人們生活水平的提高,大家的消防意識也隨之提升,而相應的,公共場所也都配備了消防系統,大家也都會發現,公共場所的天花板上都會有一個水噴淋系統,那么消防設備安裝公司來分享它的工作原理是怎么樣的呢?
一、濕式系統工作原理濕式系統在準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持管道內充水的壓力。發生火災時,在火災溫度的作用下,閉式噴頭的熱敏感元件動作,噴頭開啟并開始噴水。此時,管網中的水由靜止變為流動,水流指示器動作送出電信號,在報警控制器上顯示某一區域噴水的信息。由于持續噴水泄壓造成濕式報警閥的上部水壓低于下部水壓,在壓力差的作用下,原來處于關閉狀態的濕式報警閥自動開啟。此時壓力水通過濕式報警閥流向管網,同時打開通向水力警鈴的通道,延遲器充滿水后,水力警鈴發出聲響警報,壓力開關動作并輸出啟動供水泵的信號。供水泵投入運行后,完成系統的啟動過程。
適用范圍:濕式系統是應用較為廣泛的自動噴水滅火系統,適合在環境溫度不低于4℃并不高于70℃的環境中使用。低于4℃的場所使用濕式系統,存在系統管道和組件內充水冰凍的危險;高于70℃的場所采用濕式系統,存在系統管道和組件內充水蒸氣壓升高而破壞管道的危險。
二、干式系統工作原理干式系統在準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持干式報警閥入口前管道內充水的壓力,報警閥出口后的管道內充滿有壓氣體(通常采用壓縮空氣),報警閥處于關閉狀態。發生火災時,在火災溫度的作用下,閉式噴頭的熱敏感元件動作,閉式噴頭開啟,使干式閥出口壓力下降,加速器動作后促使干式報警閥迅速開啟,管道開始排氣充水,剩余壓縮空氣從系統高處的排氣閥和開啟的噴頭處噴出,此時通向水力警鈴和壓力開關的通道被打開,水力警鈴發出聲響警報,壓力開關動作并輸出啟泵信號,啟動系統供水泵;管道完成排氣充水過程后,開啟的噴頭開始噴水。從閉式噴頭開啟至供水泵投入運行前,由消防水箱、氣壓給水設備或穩壓泵等供水設施為系統的配水管道充水。
適用范圍:干式系統適用于環境溫度低于4℃,或高于70℃的場所。干式系統雖然解決了濕式系統不適用于高、低溫環境場所的問題,但由于準工作狀態時配水管道內沒有水,噴頭動作、系統啟動時必須經過一個管道排氣充水的過程,因此會出現滯后噴水現象,不利于系統及時控火滅火。
三、消防設備安裝公司的預作用系統工作原理系統處于準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持雨淋閥入口前管道內充水的壓力,雨淋閥后的管道內平時無水或充以有壓氣體。發生火災時,由火災自動報警系統自動開啟雨淋報警閥,配水管道開始排氣充水,使系統在閉式噴頭動作前轉換成濕式系統,并在閉式噴頭開啟后立即噴水。
適用范圍:預作用系統可消除干式系統在噴頭開放后延遲噴水的弊病,因此預作用系統可在低溫和高溫環境中替代干式系統。系統處于準工作狀態時,嚴禁管道漏水,嚴禁系統誤噴的忌水場所,應采用預作用系統。
四、雨淋系統工作原理系統處于準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持雨淋閥入口前管道內充水的壓力。發生火災時,由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥和供水泵,向系統管網供水,由雨淋閥控制的開式噴頭同時噴水。
適用范圍:雨淋系統的噴水范圍由雨淋閥控制,因此在系統啟動后立即大面積噴水。因此,雨淋系統主要適用于需大面積噴水、快速撲滅火災的特別危險場所。火災的水平蔓延速度快、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域,或室內凈空高度超過一定高度,且必須迅速撲救初期火災的,或屬于嚴重危險級Ⅱ級的場所,應采用雨淋系統。
五、消防設備安裝公司的水幕系統工作原理系統處于準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持管道內充水的壓力。發生火災時,由火災自動報警系統聯動開啟雨淋報警閥組和供水泵,向系統管網和噴頭供水。
適用范圍:防火分隔水幕系統利用密集噴灑形成的水墻或多層水簾,可封堵防火分區處的孔洞,阻擋火災和煙氣的蔓延,因此適用于局部防火分隔處。防護冷卻水幕系統則利用噴水在物體表面形成的水膜,控制防火分區處分隔物的溫度,使分隔物的完整性和隔熱性免遭火災破壞
看完了消防設備安裝公司安裝水噴淋系統的工作原理,如果還有其他問題可以查看我們其他頁面,也可以聯系我們免費熱線,我們專門從事消防工程安裝服務,火災自動報警系統、自動噴灑系統、消火栓系統、氣體滅火系統、消防泵系統等自動消防系統的銷售、施工、安裝、維護及技術服務。企業現擁有專(兼)職員工百余名,具有消防設計,施工資質的高、中級技術人員占總公司人數40%,專業從事自動噴淋滅火系統、火災自動報警系統、通風系統、防排煙系統、可視報警系統、消防防火等各類工程的咨詢、設計、施工及維護保養工作;在消防系統工程的設計、組織施工及維護保養方面積累了豐富的經驗。承接商業門面、賣場、超市、營業廳、4S店、辦公室、洗腳城、典當行、圖書館、集體宿舍、賓館、茶樓、咖啡廳、餐廳、KTV、酒吧、網吧、游戲廳、電玩城、酒樓、醫院、養老院、學校、集體宿舍、廠房等各類裝飾裝修工程的一次消防手續和二次消防手續的代理服務等。 現已成為中國大陸地區消防報警產品及其系統集成服務的供應商。
